呼市审图中心就呼和浩特鼓楼·希尔顿欢朋酒店
来源:审图中心  发布日期:2020-10-22 16:27:14 点击量:21A+ A- 印
近日,呼市审图中心就呼和浩特鼓楼·希尔顿欢朋酒店开展消防设施咨询检测工作。本项目主要从建筑防火和消防设施功能检测进行现场测试评定,及时发现火灾隐患并协助建设单位进行整改,避免造成先天性火灾隐患,保证项目投入使用后的安全性,降低火灾风险。
现场排查过程中发现消防应急照明及疏散指示系统未按图施工,防火门均无永久性标识且部分防火门未安装闭门器、顺序器及门把手,管道穿楼板、穿墙处未做防火封堵、附楼职工餐厅自喷系统喷头溅水盘距顶板距离不符合规范要求等十余项问题,项目组专家结合设计文件和现行规范给予解决方案并出具书面意见。
本次咨询检测从被动防火、主动防火两个方面进行质量把控,严格按照要求进行评定,提前发现并解决问题,为本建筑后期实现使用功能并持续运营提供可靠保障。
http://zfcxjsj.huhhot.gov.cn/zjd ... 0201022_768988.html |
|